2.175 visninger
|
Oprettet:
GASFYR!?! {{forumTopicSubject}}
Hej skabninger!
Er der nogle her som ved WTF en fejlkode F.31 betyder på et Vaillant EcoTech 106 gasfyr?
Man kan slukke for det og tænde igen, så kører det fint, så efter ca. 2 min så stopper det og viser F.31 i display og skifter hurtigt til F.34 og tilbage til F.31 hvor den så bliver stående.
Har ikke rigtig kunne google det.
Hvis der nogle fra Næstved eller omegn der har forstand må man gerne kigge forbi, det har snart været et dyrt bekendtskab med det fyr :o(
apr 2006
Følger: 35 Følgere: 46 MC-er: 7 Emner: 247 Svar: 1.768
ang feljkoder så er det angivet i brugermanualen hvad fejlkoderne står for, du burde hurtigt kunne slå det op i manualen ( se evt om den ligger oven på fyret)
apr 2006
Følger: 35 Følgere: 46 MC-er: 7 Emner: 247 Svar: 1.768
apr 2006
Følger: 35 Følgere: 46 MC-er: 7 Emner: 247 Svar: 1.768
mar 2007
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 234
Men ellers tak!
apr 2006
Følger: 35 Følgere: 46 MC-er: 7 Emner: 247 Svar: 1.768
mar 2007
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 234
Lidt mærkeligt man ikke kan finde noget som helst om den kode...
apr 2006
Følger: 35 Følgere: 46 MC-er: 7 Emner: 247 Svar: 1.768
F.31 = Kontakt Hellerup VVS for et godt tilbud på en ny installation. (LOL)
mar 2007
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 234
apr 2006
Følger: 35 Følgere: 46 MC-er: 7 Emner: 247 Svar: 1.768
- så laver vi en plan snedig
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 136
Er der Olie i tanken ?
Er alle haner åbne til olie ledningen hvis en skulle komme til lukke ?
Åben den låge brænderen sider på (SLUK STRØMMEN TIL BRÆNDER INDEN) og se om de 2 elektroder er rene og ikke fyldt med sort snask, tøres af med alm klud til de er rene ! Tjek lige de ikke sidder løst hvis de gør SKAL de justeres, og det er med mm nøjaktighed.
Dyssen hvor olien kommer ind af kan være tilstoppet, kan tøres (MEGET FORSIGTIGT) af med en REN klud ikke presse bare tør forsigtigt evt tag lidt benzin eller sprit på kluden.
Der er en luft skrue på dit fyr som kan skrues ud for udlufte det hvis der skulle være kommet luft i slangen.
Det er de basale ting til Brændere.
mar 2007
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 234
aug 2004
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 532
mar 2007
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 234
apr 2006
Følger: 35 Følgere: 46 MC-er: 7 Emner: 247 Svar: 1.768
mar 2007
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 234
aug 2005
Følger: 69 Følgere: 55 MC-er: 4 Emner: 177 Svar: 1.699
mar 2007
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 234
Manden sagde jo at jeg skulle prøve at "tænde" fyret
aug 2004
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 532
F.34 er forresten frostsikringen!? Hvis det er en F.34 fejl er det garanteret blæseren der skal udskiftes. Ellers skyldes det netop at luftvagten ikke fungerer og så kan blæseren ikke rigtig komme igang og derfor kommer Fejl 34 så op i stedet for 31.
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 136
mar 2007
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 234
mar 2007
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 234
Hellerup VVS, jeg stoler på du kommer med noget brugbart!? :oP
mar 2007
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 234
Jeg har set at S.31/34 er hhv. sommertilstand / frost opvarmning,
men mit viste jo F som fejlkode og ikke S som status
Nu viser det fin S.21 for sommermode og kører som det skal.
Måske det er Blæse/luftvagt PCB der måske driller lidt periodisk?
aug 2004
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 532
mar 2007
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 234
I skal i hvert fald have rigtig mange tak for jeres input
GASFYR!?!