Elektrikker "spørgsmål" {{forumTopicSubject}}
Hej,, nogen der kan hjælpe mig
Jeg har en lader til en el truck der har et forbrug
på 12300 watt,, den slå en 13 amp sikring efter ca 5 min,, hvad skal den forsikres med,,
Hvad er 12300watt omregnet til amp..
mvh. Bjarke
Tilmeldt:
mar 2004
Følgere: 294 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 126 Svar: 20.717
Så mon ikke den kører på 400 volt så de er fordelt over 3 faser?
Hvis den bøffer en 13 amperes, skal det være 16 i stedet.
sep 2011
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 662
sep 2011
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 662
sep 2011
Emner: 17 Svar: 451
P=v3*u*I*cosf
I dette tilfælde kan vi sikkert regne med at faseforskydningsvinklen er 0 grader hvorfor svaret bliver:
12300=v3*400*I hvorved I=17,8A
Jeg ikke huske om man kan få 20A sikringer ellers er næste skridt 25A.
Hvis der sidder 13A nu er kablet sikkert kun 1,5mm2 hvilket er for lidt til 25A sikringer.