Skumringsrelæ. Skumringsrelæ.
Hej.
Lige et spørgsmål til elektrikkerne herinde.
Jeg har sådan et relæ koblet på mit udendørslys som tænder det når det bliver mørkt og slukker det igen når det bliver lyst. Men nu sker der ikke en skid når det bliver mørkt. Den røde lampe på relæet lyser godt nok rød som den skal når den er aktiveret men den tænder ikke lyset.
Jeg har også et ur tilsluttet imellem relæet og lyset som sørger for at lyset alligevel er slukket om natten. Den ser ud til virke som den skal, men aner ikke om det måske kan være den???
Nogen der har forstand på sådan noget???
Hilsen
Thomas
0 synes godt om
jul 2006
Følger: 3 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 471
nov 2006
Følger: 29 Følgere: 27 MC-er: 2 Emner: 25 Svar: 94
(link fjernet)
nov 2006
Følger: 29 Følgere: 27 MC-er: 2 Emner: 25 Svar: 94
jan 2006
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 69
/Martin
aug 2005
Følger: 131 Følgere: 137 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.203
nov 2006
Følger: 29 Følgere: 27 MC-er: 2 Emner: 25 Svar: 94
jul 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 63 Svar: 2.136
mar 2007
Følger: 23 Følgere: 24 MC-er: 3 Emner: 109 Svar: 840
Rammer hovedet på sømmet, lige rent på.
Mål dig frem, den suveren billigste og sikreste måde at finde fejlen, så ved man hvilket kontaktsæt der ikke giver forbindelse.
feb 2005
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 23 Svar: 829
nov 2006
Følger: 20 Følgere: 19 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 180
Der går formentlig et kabel med 3 ledere ind i dit skumringsrelæ:
blå - nul
brun - fast fase
sort - tændledning (den hvor der kommer en fase ud på når dit skumringsrelæ er "trukket")
mål imellem blå og sort når du er sikker på at skumringsrelæet er trukket. der skal være omkring 230v
mål igen når relæet er slukket, så skal der ikke være noget altså ca 0 v
Hvis det er tifældet virker dit skumringsrelæ.
Dit ur:
sidder enten foran eller bag dit skumringsrelæ, jeg går ud fra det er bagefter da du skriver der er lys i skumringsrelæet hverenten uret er slået fra eller til.
på uret vil der i dette tilfælde være 4 ledere.
blå - nul
2 stk brun - en med fast fase og en der fungerer som tændledning ud til lamperne.
sort - kommer fra dit skumringsrelæ med strøm når denne er trukket.
mål imellem blå og den brune der går ud til lamperne, der skal være 230v hvis uret står ON.