Halogen lys går... Halogen lys går...
Iforbm. renovering af vores køkken, har jeg haft en autoriseret elektriker til at lave alt elarbejde. Han anbefalede os at benytte denne type Halogenlys i loftet: (link fjernet)
Vi har derfor sat 6 stk. i serie - med korrespondance og lys dæmper.
Meen; når vi slukker lyset i vores bryggers (1 stk. lysstofrør) - ryger een eller flere af halogenlysene i køkkenet. Trafoen er simpetlhen brændt af - hvilket man kan uden på.
Alt andet lys i hele huset fungere upåklgeligt - og ingen sikringer ryger. Det skal lige bemærkes at lyset i bryggers og køkken går på samme fase/sikring.
Vi har nu haft elektrikeren ude flere gange - og jeg fornemmer at vi er ved at ramme udenfor for hans comfort zone.
Er der nogen her, som har en ide til - hvad vi kan gøre/forsøge?
Pfht og God jul........
maj 2006
Følger: 7 Følgere: 17 MC-er: 3 Emner: 406 Svar: 933
aug 2007
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 52 Svar: 191
feb 2009
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 30 Svar: 391
GU10 er en 230 volt-fatning og pæren ligeledes.
Korrespondance? -med lysdæmpning? er det en af de ældre lysdæmpere, som kan indgå i en korrespondance eller er det en nyere, hvor det er med kip-tryk (fjeder-tryk og ikke korrespondance)?
Er det lysdæmperen der går eller er det spotten/noget i spotten?
feb 2009
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 30 Svar: 391
feb 2009
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 30 Svar: 391
mar 2008
Følger: 5 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 29 Svar: 1.555
apr 2006
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 52
jun 2005
Følger: 7 Følgere: 120 MC-er: 2 Emner: 788 Svar: 8.715
og du har vel monteret dem PARRALELT, og ikke i serie............
men jeg ville ALDRIG montere halogen direkte i isolering, selvom fabrikanten foreskriver det
jeg ahr set flere af disse, "direkte i isolerings halogen" være monteret efter foreskriften, og STADIG har fået glasuld til at smelte
køb nogle gode LED
(link fjernet)
jun 2005
Følger: 7 Følgere: 120 MC-er: 2 Emner: 788 Svar: 8.715
dec 2005
Følger: 5 Følgere: 5 Emner: 23 Svar: 61
maj 2006
Følger: 7 Følgere: 17 MC-er: 3 Emner: 406 Svar: 933
Det må være dem her: (link fjernet)
Det er selve lampen der går og ikke dæmperen. Med serie mener jeg at de tænder/slukker sammen. De er formodentlig parallel forbundne..
Og de er ikke monteret direkte i isoleringen...
Jeg kunne da godt prøve at finde en ny elektriker - men så starte jeg ligesom forfra på en ny regning - og det har sq været dyrt nok indtil nu...
Tak for svarene..
jun 2005
Følger: 7 Følgere: 120 MC-er: 2 Emner: 788 Svar: 8.715
brænder trafoerne af permanent?
aug 2007
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 85 Svar: 849
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.871
Der blev skiftet spot mv til en anden type og problemet blev løst.
maj 2006
Følger: 7 Følgere: 17 MC-er: 3 Emner: 406 Svar: 933
Vi vil nu forsøge at flytte spotsene til en anden fase - samt skifte al kabel til lysstof armaturet (som er helt nyt)
Lev. har indtil videre byttet spotsene - uden probs - men det får jo også en ende..
Muligheden for at skifte til en anden type spot - er begrænset - da frihøjden under listeloften er ca. 10 cm. Loftet er helt nyt...
Jeg kan også nævne at før lysstofarmaturet blev sat op - sat to enkelte alm. lamper. Disse sprang også af og til - så der er eet eller andet med det kabel i bryggerset. Jge har skiftet kontakter og gået kablet igennem uden at fine fejl....
Men som skrevet - nu flytter vi armaturet til en anden fase, skifter alt kabel iform. dette - og så må vi se.
Jeg ville bare lige høre her - det kunne jo være at der var een der havde det ultimative bud...
Tak for alle svarene...
maj 2006
Følger: 7 Følgere: 17 MC-er: 3 Emner: 406 Svar: 933
aug 2007
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 52 Svar: 191
Sådan noget der er jo helt unormalt! Nu har jeg været trikker i 8 år.. tror ikke på noget med de trancienter i det her tilfælde! Og de spot er noget skrammel! De bliver for varme også brændes trafoen af
maj 2006
Følger: 7 Følgere: 17 MC-er: 3 Emner: 406 Svar: 933
En løs nul - skal det forstås som en løs forbindelse et sted?
Er det præcist de spots der bliver for varme - eller er det spots i al almindelighed?
aug 2007
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 52 Svar: 191
og en 4 polet er der 3 sikringer ligesom til en kraftgruppe til dit komfur osv..
ja en løs nul er et stort problem hvis det er en 4 polet gruppe!!! der vil ligge nogle forskellige potientaler og der vil kunne komme alt fra 100 till 400v ud hvor der burde være 230v...
ja det er en løs forbindelse..
spot i almindelighed bliver varme.. men nu har jeg selv erfaret at de spot med påbygget trafo ikke holder i så lang tid, og det er noget skrammel når man engang skal udskifte disse..
jeg forstår ikke præcist din problemstilling..
skal det forstås sådanne at når du slukker for lyset i dit bryggers, så går nogle af dine spot ud i dit køkken? og at trafoerne på spottene er brændt af og blevet sorte?
aug 2007
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 52 Svar: 191
vil da håbe han har målt kablerne igennem først ellers er det spild af tid.. dette udføres gerne med en såkaldt megger..
maj 2006
Følger: 7 Følgere: 17 MC-er: 3 Emner: 406 Svar: 933
Kablet vi vil skifte - er det kabel som går til/fra afbryderen - herunder checke div forbindelse - netop for at finde evt. løse forbindelser.
jun 2005
Følger: 7 Følgere: 120 MC-er: 2 Emner: 788 Svar: 8.715
jeg tyder måske lidt at din elektriker ikke lige ved hvad han går og laver........
aug 2007
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 52 Svar: 191
maj 2006
Følger: 7 Følgere: 17 MC-er: 3 Emner: 406 Svar: 933
Skal nok vende tilbage med nyt...
Halogen lys går...